跳纖技術規范
1 跳纖內容步驟:
第一步:識別光交和機房,找到分光器。
第二步:識別分光器編號。
第三步:找到工單上配置的分光器端口。
第四步:找到通達用戶的光纜纖芯纖序的端口。
第五步:從分光器端口跳接到用戶光纜端口。
2 跳纖基本知識及規范:
1)跳纖操作必須滿足ODF架內、光交、綜合箱內整齊、布線美觀、便于操作、少占空間的原則。
2)跳纖長度必須掌握在500mm 余長范圍內。
3)長度不足的跳纖不得使用,不允許使用法蘭盤連接兩段跳纖。
4)各跳纖應確保各處曲率半徑大于400mm。
5)走纖一般性的要求:
①對于上走線的光纖,應在ODF架外側下線,選擇余纖量最適合的盤纖柱,并在ODF架內側向上走纖,水平走于ODM下沿,垂直上至對應的端子。
?、谝桓w只允許在ODF架內一次上走(沿ODF架外側)、一次上走(沿ODF架內側),走一個盤纖柱,嚴禁在多個盤纖柱間纏繞、交叉、懸掛,即每個盤纖柱上沿不得有纖纏繞。
?、郜F(xiàn)場具體情況,應在適應初對跳纖進行整理后綁扎規定。
?、芩刑w必須在ODF架內布放,嚴禁架外布放、飛線等現象的發生。
?、輰笔褂玫某L跳纖應當按照規則掛在里纖盤上,不得對以后跳纖造成影響。
3 跳纖類型及長度控制:
1)根據分光器及分纖盒上的法蘭頭選用相對應的跳纖(SC-SC、FC-FC、SC-FC)
2)分光器至用戶光纜的跳纖,長度余長控制在50CM以內,一般選用1米、2米、2米5、3米的尾纖。
3)用戶終端盒內ONU與光纖端子跳纖一般選用50CM的短尾纖。
4 跳纖標簽管理及規范:
1)所有的跳纖標簽必須用機打標簽,不允許手寫。
2)機房、光交、樓道內,分光器至用戶皮線光纜的跳纖兩端都需要黏貼標簽。
3)完成后的效果是:統一規范長度,按端子位置間隙,標簽不交錯疊層。
4)正面為光路名稱,反面為光路編碼及條形碼,朝向統一。
5)變遷文字隨尾纖下垂,自然朝上。
5 進行必要光路測試:
每段光路跳纖完成后需要進行測試,測試步驟如下:
1)用光功儀表測試分光器出口1490波長,光功率應小于-22dB。
2)用戶端用光功儀表1490波長進行測試,收光功率應小于-23dB,ONU最大靈敏度一般為-24dB。
3)用ONU設備為用戶進行上網調試。
4)如出現收不到光,可以通過可視光源(紅光)進行判斷是否錯纖。
5)若沒有錯纖但仍收無光,活損耗大的時候,ONU無法正常工作,可告知光纜維護部門處理。
6 資源管理
嚴禁擅自改變施工單的配纖的纖序,裝移維護過程需變更光路資源,在工單上記錄光路的相關信息,及時反饋給資源部門進行更新。
跳纖注意事項
1 尾纖的種類及用途:
根據現有的ODF架及設備端口標準,跳纖可分為如下幾種類型:
(1)按接口類型:尾纖接口可分為FC、SC、LC三種接口,組合在一起兩頭分別為:FC-FC、SC-SC、LC-LC、FC-SC、FC-LC、SC-LC,共計六種跳纖類型。
(2)按接口長度:尾纖有1.5米、2米、3米、5米、10米、15米、20米不等。我們目前經常用到的一般為3 米、5米、10米、15米及20米。
(3)用途:FC接口用于ODF架連接遠端纖芯;SC接口用于ODF架(較少)和設備上,如EPON中的OLT和ONU設備接口、光電轉換器接口等;LC接口僅用于設備的接口上。三種纖芯接口中的二種組合在一起,實現了ODF到ODF架之間、ODF架到設備之間及設備與設備之間的物理連接。
2 跳纖前現場外的準備工作及注意事項:
由于跳纖之前,一般是根據業務的需要,才會有跳纖的需求。但不同的需求,跳接的設備是不同,需要做的準備工作也就不同。因此,在跳纖之前一定要有清晰的工作思路,明確的工作目標,不然,就會出現跳纖沒帶對或沒帶齊等情況出現,從而使工作任務無法按時完成,工作目標無法按時實現,影響公司業務的開展。因此,跳纖前的準備工作對工作目標的實現至關重要?,F(xiàn)場外的準備工作一般在機房外,需作如下準備,最后是需要注意的事項。
1)跳纖前現場外準備工作:
?、俟ぷ魉悸窚蕚洌禾拥哪康氖鞘裁?需要跳接的是什么設備?設備是什么接口?需要用到什么類型的跳纖?是否需要準備光模塊?是否需要其它的工具?這些都是需要事先考慮好的。
?、?工具準備:光功率計(包括測試用的跳纖)、紅光筆、管套、標簽紙、油性筆、記事本、鉗子、電膠布。
?、?材料準備:跳纖、光模塊,相應材料的數量、類型或長度按需求而定。
④盤面信息準備:如是不同機房之間的互聯,需先了解機房盤面的相關信息,并記于記事本上。
2)跳纖前現場外注意事項:
?、偃缧鑾K,應注意模塊的類型、距離、波長等參數;
?、诶w芯應注意接口類型、長度,并注意是否需要跨機柜、機柜之間相隔有多遠、是否需要走配線架等。
③注意帶備用模塊及跳纖,至少需準備備用模塊一個及相應的跳纖一對。
3 跳纖前現場中的準備工作:
?、賹⑽怖w帶子解開,二條尾纖分別展開,完全展開后,相同的接口并在一起,理順后用電膠布將二條跳纖捆在一起;
②如是跳接不同機房的纖芯,可先電話聯系遠端機房的同事,測試尾纖能否正常使用、ODF架盤面是否有誤,并測試線纜光耗損是否正常;如是現場所在機房的設備互聯,接上相關設備,測試尾纖能否正常使用;
?、塾糜浭卤境录磳⒂玫降哪K的序列號、纖芯的長度、類型,以方便資產的管理。
4 跳纖中現場的注意事項:
?、偬訒r分為三種情況:同一機柜跳接、相鄰機柜跳接和跨機柜跳接。不同之處在于跨機柜的尾纖在跨越機柜時要使用套管保護起來,有配線架的要走配線架。
②尾纖接入時先將纖芯的一端接入設備,另一端從面向機柜的左側走線,多余的尾纖繞纏成圓圈狀(不可對疊成直線狀),并用電膠布纏好;再將另一端接入設備或ODF架,ODF架處從ODF架的左邊側面孔內進線,不能出現飛線的現象。
③跳好纖芯后應貼上標簽紙,按命名要求打上標簽。
④打好標簽后,要做好ODF架纖芯使用情況的登記工作,如跳接了主干纖芯,應將主干纖芯的使用情況(標簽紙上所寫的本端、對端信息),并用記事本記錄下來。
?、輰⒛K及尾纖的保護帽收集起來,放于機柜最下方小盒子內,方便以后使用。
5 跳纖后的收尾工作:
離開機房前:
?、俾撓迪嚓P同事,測試纖芯是否已通,跳接目標是否已完成;
②確認跳纖工作順利完成后,進行現場工具整理,并清理尾纖包裝袋等垃圾,保持機房環境整潔;
③關好機房電燈之間,再次檢查是否有東西落在機房,離開時注意鎖好機房門。