關于強弱電如何分開合適無論是弱電工,還是家庭裝修,都無法避免的問題,就是對強弱電的處理,強弱電穿一個管,雖然電視和網線、光纖來說,電視、網線可以有屏蔽措施,光纖電磁干擾可能性也比較少。但是,強弱電穿同一個管是有問題的。
為什么要保持距離
強弱電標準和規范說明都是要隔開的,是300MM。
① 強弱電穿一個管后如果你想換線,真的真的很難。
?、?強電線路是發熱的,會導致電力線路的絕緣和弱電線路的絕緣破損,絕緣破損后,所有的導線都可能和電力導線接觸,然后就是高電壓對弱電設備和人身的傷害,這是十分危險的事情。不過如果裝修時不偷工減料,那一般的線路堅兩三年內絕緣是沒有事情的。所以臨時用的強弱電可以穿一個管,長期用的還是老老實實分管吧。
?、?時間長了,有電磁干擾。
以下情況都會出現干擾:
a、排線時強弱電交叉處未使用錫箔紙進行隔離保護
b、強弱電共用同一個電箱
c、強弱電底盒過于接近(最少間隔10cm)
d、為節省成本,強弱電共穿一根管
e、弱電線自身屏蔽層破損
光纖不導電,但光纖的加強芯通常是金屬的,導電。還有絕緣破損的問題和導線的發熱情況有關,見過一個大概23年的老舊小區的電力改造,其中電線都是鋁芯的,由于鋁線發熱量大,絕緣都已經粉末狀了,一碰就脫落了。這個小區沒有發生事故可以說是幸運的了。
再說強弱電管線距離,規范要求至少300mm,其中的原因也是防止管線老化后,電擊事故的發生。只不過其中增加了一道保護管的隔離,裝修保護管通常采用塑料的,是絕緣體。但是這個保護管也是會老化的。老化后一樣會破損,一樣會喪失絕緣性。所以強弱電管線如果條件不足,可以適當靠近,但是,最起碼不要敷設在一個槽里,哪怕間隔30mm也安全得多。
至于插座間距,其實和管線的道理是一樣的。規范上,強弱電插座200mm,電源插座和電視插座間距500mm。
接規范操作
?、?通信電纜的終端與高壓電纜的終端最小間隔450mm。
?、?通信電纜的終端與低壓電線的終端(在有牢固間隔物的情況下)最小間隔150mm。
?、?用戶電纜可以允許與超低壓(AC<42.4V,DC<60V)電線一起(捆綁)走線,且終端無需間隔。
?、?用戶電纜應與一些有害設備(諸如:避雷器、腐蝕性流體、溫度超過60℃的物體等等)分隔,且其間距不得少于150mm。