消防檢查中,火災自動報警系統一直是必檢項,一般重點檢查部位包括了消防控制中心以及建筑物悶頂、夾層、消防電梯前室等探測區域。其中質量關注點主要包括了自動火災報警系統組件的的選型與布置、明配管線的布置。那么常見質量通病及防治措施到底有哪些呢?
一、金屬明管、金屬線槽、金屬軟管未刷防火涂料,或涂刷厚度不均
產生原因及后果:
鋼質線槽、導管本身不會引起燃燒,但在未進行防火處理的情況下,發生火災時,其強度會迅速下降,出現塑性變形,產生局部破壞。因此吊頂、消防泵房內的火災報警線路明配管、金屬軟管、鋼質線槽不刷防火涂料或涂刷厚度不均,就起不到保護管內線纜,延遲失效的的作用。
防治措施及相關規定:
《火災自動報警系統設計規范》規定“當采用明敷時,應采用金屬管或金屬線槽保護,并應在金屬管或金屬線槽上采取防火保護措施。”常用的防火保護措施是在金屬表面涂刷薄型防火涂料,其涂刷厚度應在2~7mm,一般涂刷2mm即可滿足要求。
二、探測器指示燈位置不對
產生原因及后果:
底座安裝時沒有注意方向,造成探測器指示燈沒有面向主要入口方向,導致值班人員不能迅速找到和確認報警的探測器,延誤事故處理。多出口場所應面向主要出口。
防治措施及相關規定:
《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166一2005)第3.4.H規定“探測器報警確認燈應朝向便于人員觀察的主要入口方向”。對于多通道入口,應面向主要入口方向。
三、消防模塊隨意放置不加以固定
產生原因及后果:
消防模塊不加以固定的情況多出現在吊頂、配電箱內,盡管環境條件滿足要求,但存在其他非消防專業人員維修保養過程中隨意移動或錯誤處置的風險。
防治措施及相關規定:
模塊(或金屬箱)應獨立支撐或固定,安裝牢固,并應采取防潮、防腐蝕等措施。
四、探測器安裝位置不符合要求
產生原因及后果:
探測器安裝過程中因裝修、設計變更及專業間配合協調不暢以及對規范不熟悉等原因,造成探測器安裝位置不符合要求。如探測器距離風口、梁邊位置過近;周圍有遮擋物等。這些都會對探測器的探測靈敏度產生影響。
防治措施及相關規定:
《火災自動報警系統施工及驗收規范》和《火災自動報警系統設計規范》對火災探測器安裝做出如下規定:
1、點型感煙、感溫火災探測器的安裝,應符合下列要求:
1)探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m;
2)探測器周圍水平距離0.5m內,不應有遮擋物;
3)探測器至空調送風口最近邊的水平距離,不應小于1.5m;至多孔送風頂棚孔口的水平距離,不應小于0.5m;
4)在寬度小于3m的內走道頂棚上安裝探測器時,宜居中安裝。點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型感煙火災探測器的安裝間距,不應超過15m。探測器至端墻的距離,不應大于安裝間距的一半;
5)探測器宜水平安裝,當確需傾斜安裝的,傾斜角不應大于45°。
2、線型紅外光束感煙火災探測器的安裝,應符合下列要求:
1)當探測區域的高度不大于20m時,光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m;當探測區域的高度大于20m時,光束軸線距探測區域的地(樓)面高度不宜超過20m;
2)發射器和接收器之間的探測區域長度不宜超過100m;
3)相鄰兩組探測器的水平距離不應大于14m。探測器至側墻水平距離不應大于7m,且不應小于0.5m;
4)發射器和接收器之間的光路上應無遮擋物或干擾源;
5)發射器和接收器應安裝牢固,并不應產生位移。
3、纜式線型感溫火災探測器在電纜橋架、變壓器等設備上安裝時,宜采用接觸式布置;在各種皮帶輸送裝置上敷設時,宜敷設在裝置的過熱點附近。
4、敷設在頂棚下方的線型差溫火災探測器,至頂棚距離宜為0.1m,相鄰探測器之間水平距離不宜大于5m;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。
5、可燃氣體探測器的安裝應符合下列要求:
1)安裝位置應根據探測氣體密度確定。若其密度小于空氣密度,探測器應位于可能出現泄漏點的上方或探測氣體的最高可能聚集點上方;若其密度大于或等于空氣密度,探測器應位于可能出現泄漏點的下方;
2)在探測器周圍應適當留出更換和標定的空間;
3)在有防爆要求的場所,應按防爆要求施工;
4)線型可燃氣體探測器在安裝時,應使發射器和接收器的窗口避免日光直射,且在發射器與接收器之間不應有遮擋物,兩組探測器之間的距離不應大于14m。
6、通過管路采樣的吸氣式感煙火災探測器的安裝應符合下列要求:
1)采樣管應固定牢固。
2)采樣管(含支管)的長度和采樣孔應符合產品說明書的要求。
3)非高靈敏度的吸氣式感煙火災探測器不宜安裝在天棚高度大于16m的場所。
4)高靈敏度吸氣式感煙火災探測器在設為高靈敏度時可安裝在天棚高度大于16m的場所,并保證至少有2個采樣孔低于16m。
5)安裝在大空間時,每個采樣孔的保護面積應符合點型感煙火災探測器的保護面積要求。
五、消防控制系統供電不符合要求
存在問題:
1、消防控制室沒有消防電源,供電不能在消防控制室實行雙電源自動切換;
2、控制器主電源使用電源插頭;
3、工程消防控制室報警柜、聯動柜、廣播柜主電源并接在一條線路上;
4、報警控制器直流備用電源不能正常工作。
產生原因及后果:
1、交流供電作為火災報警的主要電源,其可靠性能將直接影響系統運行的可靠性,它在整個供電系統中起著舉足輕重的作用。消防電源取自正常照明回路,發生火災時,正常供電回路切斷,報警系統的主電源同時也被切斷。配電室至控制室只有一條供電線路,當其損壞時,也將使供電出現故障。
2、控制器主要電源使用電源插頭,存在人為拔插或受外力碰撞時接觸不良給系統留下了隱患。
3、消防控制室報警柜、聯運柜、廣播柜、直接接在由配電室室引來的電源線路上,呈鏈?zhǔn)浇泳€。當電源線故障或柜內出現故障維修時,都將影響其它柜的正常供電。
4、報警控制器、消防控制設備柜共用一套直流電源,對聯動控制系統的供電無可靠的保護措施。因此,復雜的現場情況將直接威脅到直流電源,一旦出現故障,將使系統癱瘓,而報警設備本身對電源的影響甚小;主電供應不正常,備電頻繁和長時間投入運行,增加直流供電長期超載使用的可能性;使用管理不善,出現故障時不能及時排除,致使電源損壞,可使用消防寶智能檢修系統。
防治措施及相關規定:
1、消防控制室報警系統的主電源應采用專用消防電源,高層建筑還應對消防控制室配電箱雙回路供電并實現自動切換,再由配電箱分支路直接引至報警控制器和消防控制設備,嚴禁直接使用電源插頭作連接。
2、直流供電宜采用兩套直流電源,一套專供報警,另一套專供聯動,當共用一套直流電源時,應對報警、聯動分回路供電,同時供給聯動系統的回路應具有相當可靠的保護措施,一旦現場設備發生故障威脅到直流電源,主機應能將該回路自動切離,保證報警系統的正常供電。
3、專用消防電源產品應嚴格按照有關技術標準要求生產,除確保自身的可靠、穩定之外還應具備較強的抗沖擊能力。另外,還要通過新的更可靠的電源技術的應用來開發新型產品,不斷提高消防電源的可靠性。
4、現場的報警控制線路應嚴格按照施工規范中的有關條文要求施工,對大型工程現場供電宜采用分區供電方式,并設置相應的保護、監測裝置,既有利于提高整個系統的可靠性,又便于維修。
5、對現場有源控制設備的選型、施工安裝、調試應嚴格按規范要求進行。
六、雙電源自動切換裝置的設置位置
產生原因及后果:
消防設備采用雙電源自動切換裝置供電是為了保證消防電源中的一條線路發生故障時,另條線路仍能保證供電,若雙電源自動切換裝置遠離消防設備,發生火災時,線路受到損壞的可能性大大增加。
防治措施及相關規定:
《高層民用建筑設計防火規范》己明確規定,“對于消防控制室、消防水泵、防排煙風機、消防電梯等重要消防設施的供電應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置。最末一級配電箱處指在消防控制室、消防水泵房、防排煙風機房、消防電梯機房。消防設備與為其配電的配電箱距離不宜超過30m。”
七、消防機房接地與等電位連接不符合要求
產生原因及后果:
消防控制電子和電氣設備的金屬外殼沒有以最短的距離與等電位連接網絡的接地端子連接:等電位連接的目的在于減少需要防雷的空間內各金屬部件和各系統之間的電位差,是為了保證使用人員及設備的安全。各消防電子設備的專用接地線采用串接,存在接地通路斷路等電氣安全隱患。
防治措施及相關規定:
《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-2008)規定(1)在消防控制室應設等電位連接網絡。電氣和電子設備的金屬外殼、機柜、機架、金屬管、槽、浪涌保護器接地端等均應以最短的距離與等電位連接網絡的接地端子連接。(11.5.2)(2)由消防控制室接地板引至各消防電子設備的專用接地線應選用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于4mm²(11.5.3)。